如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 自动重合闸漏电保护开关怎么去分析?
自动重合闸漏电保护开关怎么去分析?
  • 而先重5012断路器,重合成功,能恢复系统环网运行,提高了供电可靠性。因此,当线路L2检修时,要将线路L3 5012、5013断路器重合闸方式由“先边后中”切换为“先中后边”。而当线路L1检修时,不用切换线路L3 5012、5013断路器重合闸方式,因为如果线路L3再发生故障时,5012、5013断路器跳闸,500kVⅠ母失压,5012先合重合成功,与系统仍然是断环运行,意义不大。而先重5013断路器,则迅速与系统合环运行,保证了供电可靠性。

  • 那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。

  • 重合闸方式主要有以下几种:一、单重方式:系统单相故障跳故障相后单相重合,重合在永性故障上后跳开三相,相间故障跳三相后不再重合;二:综重方式:系统单相故障跳单相后单相重合,重合在性故障跳三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合于故障上再跳开三相;三、三重方式:系统任意类型故障跳三相后三相重合,重合在永性故障上时再跳开三相;四、停用方式:任何故障跳三相,不重合。

主营业务:自动重合闸

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。