  • 在3/2接线中,线路运行方式改变时也要对重合闸方式进行切换。如图1,当只有两串运行时,如果其中L2线路要停电时,需要将L3线路重合闸方式由“先边后中”调整为“先中后边”,当L2线路恢复运行时再将重合闸调整为正常的“先边后中”。

  • 500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。

  • 只有两串的情况,500kVⅠ、Ⅱ组母线的电源由线路L1、L2供电,当L2检修时,5021、5022断路器断开,500kV母线Ⅰ、Ⅱ的电源均由L1供电,此时若L3线路故障,保护动作将5013、5012断路器断开,500kVⅡ母失压,此时5011带主变仍然正常运行,500kVⅠ母与500kVⅡ母断环运行,若5013先重合,仍然不能使系统环网运行,意义不大。