  • 而先重5012断路器,重合成功,能恢复系统环网运行,提高了供电可靠性。因此,当线路L2检修时,要将线路L3 5012、5013断路器重合闸方式由“先边后中”切换为“先中后边”。而当线路L1检修时,不用切换线路L3 5012、5013断路器重合闸方式,因为如果线路L3再发生故障时,5012、5013断路器跳闸,500kVⅠ母失压,5012先合重合成功,与系统仍然是断环运行,意义不大。而先重5013断路器,则迅速与系统合环运行,保证了供电可靠性。

  • 500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。

  • 那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。