自动重合闸怎么去分析?
  • 在3/2接线方式中,与线路相连的有两个断路器,当线路发生瞬时故障时,一个断路器重合成功就可以恢复对线路的供电,所以此时不需要两个断路器同时重合;若是永性故障,则第个断路器重合失败后,第二个断路器就没有必要再次重合在故障上,所以也不需要两个断路器同时重合,再有就是当现先重合于中开关后开关拒动会跳另一个边开关扩大了停电范围。

  • 分析重合闸,线路L1故障,线路保护动作跳开5023、5022断路器,到底先合边断路器5023还是先合中断路器5022?如果先合中断路器5022,而又合于永故障上,保护动作跳开5022断路器,如果此时5022断路器失灵,则5022断路器的失灵保护动作将5021、5023断路器跳开,线路L2将中断供电,扩大了事故范围。

  • 500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。