氯气浓度检测报警器如何安装?
  • 氯气常温常压下为黄绿色,有强烈激性气味的剧毒气体,具有窒息性 ,密度比空气大,可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂(如二硫化碳和四氯化碳),易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在膜所含的水分里,会对上呼吸道膜造成损害。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气主要用于生产塑料(如PVP)、合成纤维、染料、农药、消毒剂、漂白剂溶剂以及各种氯化物,因此,在这些领域产生的氯气废气较多,严重威胁人们的身体健康。

  • 氯气检测报警器常见的有固定式和便携式。固定式主要安装在车间等易产生氯气的场所,一经安装不可随意移动,因此,在安装时要注意以下几点:一、固定式氯气检测探头安装距离规范1、气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:(1)当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,氯气检测探头与释放源的距离不宜大于2m。(2)当检测点位于释放源的小频率风向的下风侧时,氯气检测探头与释放源的距离宜小于1m。2、有毒气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,氯气检测探头距释放源不宜大于1m。

  • 固定式氯气检测探头安装高度规范:1、氯气比空气重,氯气检测探头安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。2、氯气检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。3、氯气检测探头的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。便携式氯气检测报警器主要用于现场工作人员安全检查使用,可随身携带,检测到危害气体浓度超标,会立即发出声光报警。