  • 配电箱安装调试技术流程一、安装前准备1. 技术交底:核对设计图纸参数(额定电流、回路数、防护等级),确认箱体尺寸与预留孔位匹配。2. 安全防护:切断上级电源并验电,施工人员佩戴绝缘手套及护目镜。3. 材料验收:检查箱体防水性能(IP等级)、导体截面(铜排≥4mm²)、元器件合格证(3C认证)。二、主体安装1. 基础固定:采用M12化学锚栓固定,垂直度偏差<2mm/m,箱体距地高度1.5-1.8m。2. 线缆处理:多股线压接OT端子,单股线弯顺时针羊眼圈,线色符合规范(黄绿接地、蓝色零线)。3. 元件装配:断路器安装力矩4-6N·m,铜排连接处涂抹导电膏,相序标识完整(L1黄/L2绿/L3红)。三、系统调试1. 绝缘测试:使用500V兆欧表测量,相对地绝缘值>10MΩ,相间>5MΩ。2. 回路校验:万用表通断测试,接地连续性电阻<0.1Ω,漏保测试按钮动作时间<0.1s。3. 带载试验:分三次加载(25%/50%/100%),温升监测(铜排<70K,触点<55K)。4. 功能验证:双电源切换时间<2s,仪表显示误差<1.5%,远程信号传输正常。四、验收交付1. 制作调试报告(含测试数据、设备编号、操作人员签章)2. 张贴警示标识及系统图3. 移交操作手册及备品清单注意事项:环境湿度<85%,震动场所加装防震垫,场所使用防爆箱体。调试过程严格执行三级监护制度,发现异常立即启动应急预案。