  • 软启动控制柜安装要求如下:一、环境条件1. 安装场所应干燥通风,环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤85%(无凝露),避免阳光直射及腐蚀性气体。2. 需预留≥800mm的检修通道,确保柜体与墙体间距≥100mm。防护等级需达到IP20以上,粉尘环境需配备过滤网。二、机械安装1. 采用M12以上膨胀螺栓固定,安装基础应平整且承重≥500kg/m2,垂直度偏差<2mm/m。2. 振动场所应加装橡胶减震垫(厚度≥10mm),多柜并排时柜间缝隙≤2mm,顶部需安装吊装环。三、电气安??/p>1. 主回路电缆截面积按1.5倍额定电流选择,控制线采用0.75-1.5mm2屏蔽线。接地电阻≤4Ω,PE线径≥相线1/2。2. 电源输入端加装隔离刀闸(额定电流1.2倍),动力线与信号线分层敷设,间距>300mm。CT二次侧必须可靠短接。四、散热系统1. 散热器周围预留≥150mm空间,环境温度>35℃时需加装轴流风机(风量≥200m3/h)。2. 定期清理风道滤网(周期≤3个月),散热器表面温升≤65K。五、调试要求1. 绝缘测试:主回路≥10MΩ(1000V兆欧表),控制回路≥5MΩ(500V兆欧表)。2. 参数设置:启动时间3-30s可调,初始电压30-70%Ue,限流值2-5Ie。需进行三次空载试验后再带载运行。六、安全防护1. 加装门禁联锁装置,柜门开启自动切断主电源。设置过载(115%Ie)、短路(10kA分断)、缺相保护。2. 警示标识齐全,包括高压危险、禁止合闸等标识,紧急停止按钮距地面高度1.4-1.6m。注:安装应符合GB/T 3797-2016《电气控制设备》标准,海拔超过2000m需降容使用(?可?00m降容1%)。建?槊堪肽杲泻焱?热成像检测,关键连接点温升不应超过40K。