  • 配电箱安装要求及注意事项一、安装位置要求1. 配电箱应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的场所,远离物品及水源,避免阳光直射。2. 安装高度应满足操作便利性要求,箱底距地面高度宜为1.8-2.0米(特殊场所按设计要求),儿童不易触及区域。3. 嵌入安装时箱体应紧贴墙面,预留进出线空间;明装时需采用支架固定。二、安装前检查1. 核对配电箱规格型号是否符合设计要求,检查箱体外观无变形、锈蚀。2. 确认内部元器件安?袄喂蹋晔肚逦囟髁榛羁煽俊?/p>3. 检查导线规格与设计匹配,绝缘层完好无破损。三、安装工艺标准1. 箱体固定应采用膨胀螺栓或预埋件,垂直度偏差≤3mm/m,水平误差≤2mm。2. 进出线孔需加装绝缘护套,箱体与线管连接处应密封处理。3. 导线排列整齐,按相序分色(A相黄、B相绿、C相红、N线蓝、PE线黄绿),多股线应压接端子。4. 接线端子每端接线不超过2根,导线弯曲半径≥6倍线径,铜铝连接需用过渡接头。四、安全防护要求1. 金属箱体必须可靠接地,接地电阻≤4Ω,PE排与接地干线直接连接。2. 箱门应设置跨接接地线,门锁启闭灵活,带电部位需加装绝缘防护罩。3. 三相负荷应均衡分配,单相分支回路电流≤16A,照明与插座回路需分设。五、功能配置规范1. 总开关额定电流应大于各分路开关之和,分路开关需标注控制区域。2. 厨房、卫生间等潮湿场所应配置30mA漏电保护器。3. 箱内应设置N线汇流排和PE线汇流排,严禁混接??/p>六、验收检测标准1. 绝缘电阻测试:相间、相对地≥0.5MΩ(500V兆欧表)。2. 通电测试各回路电压正常,开关分合指示准确。3. 漏电保护器动作时间≤0.1秒,动作电流值符合设计要求。注:施工应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求,安装后应张贴电路图及警示标识,定期检查接线端子紧固度和元器件状态。