如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 配电柜安装调试过程
配电柜安装调试过程
  • 配电柜安装调试流程及注意事项一、安装前准备1. 现场勘察:核对配电室尺寸、基础槽钢定位及设备布局,确保与设计图纸一致2. 设备验收:检查配电柜外观无损伤,元器件规格参数符合设计要求,出厂试验报告齐全3. 工具准备:配备激光水平仪、力矩扳手、绝缘测试仪等工具二、安装实施流程1. 基础固定:采用M12化学锚栓固定槽钢基础,水平度误差≤2mm/m2. 柜体拼装:按编号顺序吊装柜体,相邻柜体垂直度偏差≤1.5mm?褂?0mm2铜编织带跨接接地母线3. 母线连接:- 主母线搭接面涂抹电力复合脂- 采用液压压接钳压接铜排,搭接长度≥1.5倍母排宽度- 相序标识清晰(A黄/B绿/C红)4. 二次接线:线号管套接规范,屏蔽层单端接地,电流回路导线截面≥4mm2三、调试检测程序1. 绝缘测试:- 主回路2500V兆欧表测试,绝缘电阻>100MΩ- 二次回路500V测试,绝缘值>10MΩ2. 功能验证:- 断路器机械特性测试(分合闸时间、同期性)- 保护继电器整定值校验(误差<±5%)- 联锁功能测试(防止误操作闭锁)3. ?汉墒匝椋?/p>- 分阶段加载至额定电流,温升不超过45K- 监测三相不平衡度<10%四?⒅柿靠刂埔?/p>1. 防潮处理:湿度>80%时暂停作业,柜内放置吸湿剂2. 安全防护:设置临时遮栏,悬挂"高压危险"警示牌3. 记录存档:留存调试数据、设备参数及验收签证单本流程严格执行GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》,确保配电系统运行。调试周期通常为3-5个工作日,需配合供电部门完成终验收。

主营业务:电气控制柜的设计安装调试及服务

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。