  • 配电柜安装是电气工程中的重要环节,其规范性直接关系到供电系统的安全性和稳定性。以下是配电柜安装的技术要求:一、安装环境要求1. 配电柜应安装在通风良好、干燥无腐蚀性气体的场所,环境温度控制在-5℃至40℃之间,相对湿度≤85%;2. 安装位置应避开振动源,距物品距离≥3米;3 基础平台应采用槽钢或混凝土结构,槽钢基础需进行防腐处理并可靠接地。二、安装工艺规范1. 柜体安装垂直度偏差≤1.5‰,水平相邻柜体间隙≤2mm,成列柜顶平直度偏差≤5mm;2. 固定螺栓应选用M12以上规格??紧固力矩值应符合设计要求(通常为80-100N·m);3. 母线连接部位接触电阻≤同长度母线电阻的1.2倍,绝缘电阻值≥10MΩ(1000V兆欧表测量);4. 进出线孔应配置橡胶护圈,电缆弯曲半径≥12倍电缆外径。三、电气连接要求1. 导线截面应符合载流量要求,铜铝过渡接头需使用连接器;2. 二次回路绝缘导线截面≥1.5mm2,电流回路≥2.5mm2;3. 接地系统电阻值≤4Ω,柜门与框架间采用≥4mm2黄绿双色线跨接。四、安全防护措施1. 带电体外露部分安全距离应符合GB7251标准:400V系统相间≥20mm,相对地≥10mm;2. 防护等级应达到IP2X(防直径≥12.5mm异物进入);3. 操作区域应设置警示标识,高压柜前保留≥1.5m操作通道。五、调试与验收1. 绝缘测试:主回路≥1MΩ/kV,控制回路≥1MΩ;2. 耐压试验:主回路2.5kV/1min,控制回路2kV/1min??/p>3. 机械操作500次无故障,联锁机构动作准确率100%。安装完成后应提供完整的系统图、接线图及试验报告,并做好防潮防尘处理。定期维护时需检查紧固件扭矩值、接触点温升(≤70K)及绝缘老化情况。