  • 低压断路器选用的主要原则有:(1)根据低压配电系统的负载性质、故障类别以及对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型。(2)断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应,断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。(3)断路器应适应所在场所的环境条件。(4)断路器应满足短路条件下的动稳定、热稳定要求,用于断开短路电流时应满足短路条件下的通断能力。

  • 低压配电系统各级断路器的选用方法如下:1、低压进线及母联开关低压进线及母联采用ABBE系列框架式断路器,运行分断能力达65kA及以上,有利于更换和隔离。保护或采用综合保护器,有利于继电保护整定及实现备用电源自动投入;或则采用微处理型的过流保护装置(如PR121~123/P),实现可调长延时过流(L)、短延时速断(S)、单相接地(G)保护功能,备用电源自动投入则采用PLC实现。低压进线及母联开关采用运行分断能力原则。2、低压出线负荷总开关和直馈负荷开关400A及以上线路选用ABBE系列框架式断路器,400A以下线路选用T系列配电型塑壳式断路器,保护单元采用电子脱扣器或热磁脱扣器,可实现可调长延时过流(L)、短延时速断(S)(负荷总开关)、瞬时短路(I)(直馈负荷开关)、单相接地(G)保护功能。框架断路器可选配PR121~123/P电子脱扣器,配电型塑壳断路器可选配PR222DS/P、PR222DS/PD电子脱扣器或TMD、TMA热磁脱扣器。

  • 3、低压末级开关选用ABBT系列配电型塑壳断路器。保护可选用热磁脱扣器或电子脱扣器,实现可调长延时过流(L)、瞬时短路(I)、单相接地(G)保护功能;小负荷(5~10倍负荷磁脱扣电流<变压器低压侧单相接地电流)保护单元可选用不带接地保护功能的可调过负荷及可调磁脱扣器(如TMA、TMD)。4、电动机保护型开关160kW及以上电机回路选用ABBE系列框架式断路器,保护单元采用PR121~123/P电子脱扣器,实现可调长延时过流(L)、瞬时短路(I)保护功能。160kW以下电机回路选用ABBT系列电动机型塑壳断路器,保护可选用MA可调型单磁脱扣器或PR221DS-I电子脱扣器,实现过载延时和短路瞬时的两段保护。