绝缘脚手架如何安装
  • 绝缘脚手架安装技术指南一、前期准备1. 检查材料:核实所有构件具备合格绝缘证书,表面无破损、裂纹及受潮迹象,金属连接件需做绝缘涂层处理2. 场地勘察:选择干燥平整地面,避开积水区,确认周边无高压线(安全距离≥5米)二、安装流程1. 基础处理:铺设绝缘橡胶垫(厚度≥10mm),使用激光水平仪校准,误差控制在±3mm内2. 立杆安装:采用法兰盘连接方式,螺栓扭矩值控制在30-35N·m,每搭设3米加装临时斜撑3. 横杆组装:使用绝缘卡扣连接,确保接触面清洁无尘,水平间距≤1.8米4. 防护系统:安装双层绝缘挡板(离地0.2m和1.2m处),顶部设防雨棚(倾斜角≥15°)三、验收标准1. 绝缘测试:使用2500V兆欧表检测,整体绝缘电阻值≥100MΩ2. 载荷测试:施加1.5倍设计荷载(≥200kg/m2)保持30分钟,沉降量≤3mm3. 安全间距:作业面与带电体保持≥0.7m距离(10kV环境下)四、注意事项1. 作业人员须穿戴全套绝缘装备(手套/鞋耐压≥15kV)2. 湿度超过80%或温度低于-20℃时应停止施工3. 每周进行绝缘性能复测,每月检修该安装方案符合DL5009.2-2013电力建设标准,特别适用于10kV以下带电作业环境。搭建完成后应悬挂验收标识牌,并建立设备维护档案。