  • 张家口轻质隔墙板安装注意事项一、安装前准备1. 材料检查:核对隔墙板规格(厚度100-200mm)、强度(≥5MPa)及环保性能,确保无裂缝、缺角。堆放时需垫高20cm,避免受潮变形。2. 基层处理:清除地面、顶面浮灰,混凝土基层需凿毛处理,误差超过5mm时需找平。弹设双面定位线,偏差≤3mm。3. 工具配备:准备切割机(锯齿≤2mm)、粘接剂(C型聚合物砂浆)、U型卡件、等工具。二、安装技术要求1. 立板工艺:采用横向错缝安装,错缝长度≥200mm。首块板用木楔临时固定,垂直度偏差≤3mm/m。板缝留设5-8mm伸缩缝,阴阳角处加设L型镀锌钢网。2. 节点处理:门窗洞口上部设置过梁板,两侧用Φ8钢筋加固。管线开槽深度≤1/3板厚,线盒周边用快干石膏填充密实。3. 接缝处理:板缝填充膨胀玻化微珠砂浆,嵌缝深度≥15mm,外贴100mm宽耐碱网格布。养护期间(7天)避免振动荷载。三、特殊环境应对1. 冬季施工:环境温度≥5℃,粘接剂添加早强防冻剂(掺量3-5%),安装后24小时内保持5℃以上。2. 防潮处理:卫生间等潮湿区域采用防水型隔墙板(吸水率≤8%),根部设置C20细石混凝土止水台(高度≥150mm)。3. 抗震要求:沿高度方向每1200mm设置抗震卡件,与结构体连接采用M8膨胀螺栓,间距≤600mm。四、质量验收标准1. 平整度≤3mm/2m,垂直度≤4mm/2m2. 接缝高差≤2mm,无通缝现象3. 敲击检测空鼓面积≤5%注:施工全程佩戴防尘口罩及护目镜,切割粉尘应及时清理。张家口地区昼夜温差较大,建议选择早9点至下午4点时段作业,安装后72小时内避免通风过速。