绝缘平台搭建步骤
  • 绝缘平台搭建步骤(版)一、前期准备1. 根据作业电压等级选择符合GB/T 18037标准的绝缘材料(环氧树脂板、SMC复合板等)2. 检查绝缘材料:表面无裂纹、气孔,绝缘电阻值≥10^12Ω(使用2500V兆欧表检测)3. 准备防坠落组件:配置双保险安全带(冲击力≤6kN)、速差自控器(符合GB24544标准)二、主体搭建1. 支撑结构安装- 采用HDPE绝缘立柱(直径≥150mm)作支撑,间距不超过2m×2m- 立柱底部安装可调式绝缘垫脚(厚度≥50mm),调节水平误差≤3mm/m- 使用绝缘连接套筒(M16规格)固定立柱,扭矩值控制在80-100N·m2. 平台板铺设- 分层铺设防潮绝缘胶垫(厚度≥5mm)+环氧树脂板(厚度≥20mm)- 板间缝隙控制在3-5mm,使用硅橡胶密封胶填充- 边缘设置双层防护栏(高度110cm±5cm),中间加设腰栏三、电气防护1. 设置等电位连接:使用截面积≥50mm2的铜编织带连接各金属部件2. 安装局部放电检测装置(灵敏度≤5pC)3. 周边设置警戒区:电压等级10kV时安全距离≥0.7m,35kV≥1.0m四、验收测试1. 交流耐压试验:施加1.5倍额定电压(持续时间1min)2. 整体绝缘测试:平台对地绝缘电阻≥500MΩ(2500V摇表测量)3. 动载荷试验:施加1.5倍额定荷载(200kg/m2)保持30分钟五、使用规范1. 作业时保持相对湿度≤80%,遇雨雪立即停止使用2. 每周进行绝缘电阻复测,每月进行结构紧固检查3. 建立平台使用档案,保存至少3年检测记录(注:本方案符合DL/T 1209-2013《带电作业用绝缘平台技术要求》,具体参数需根据实际工况调整)