  • 青岛轻质隔墙板安装注意事项(版)一、安装前准备1. 基层处理:清理地面、墙面基层,确保无浮灰、油污,地面需找平,凹凸处误差≤3mm。混凝土基层需提前24小时洒水湿润。2. 弹线定位:使用激光水平仪双面弹线,轴线偏差≤2mm,门窗洞口位置需预留加固构造。3. 材料检查:核对板材合格证(须符合GB/T23451-2009标准),检查板材完整度,含水率应≤12%。青岛地区建议选用憎水率≥85%的防潮型板材。二、安装工艺要点1. 粘结施工:采用聚合物砂浆(胶粘剂拉伸粘结强度≥0.6MPa),竖向接缝处涂抹成"八"字型,接缝宽度控制在3-5mm。2. 安装顺序:遵循"从门边向两侧、从主体向洞口"原则,每安装3层板材需设置L型钢卡(厚度≥1.5mm)加固。3. 管线预埋:使用开槽机切割,槽深≤1/3板厚,线管间距≥50mm,修补时采用微膨胀石膏砂浆填实。4. 门窗加固:洞口顶部设置通长槽钢(50×50×2mm),两侧用U型钢卡固定,间距≤600mm。三、质量控制标准1. 垂直度偏差≤3mm/2m2. 表面平整度≤2mm/2m3. 接缝高差≤1mm4. 阴阳角方正度≤3mm四、青岛地区特别注意事项1. 防潮处理:临海项目需在板体双面涂刷水泥基渗透结晶防水涂料(涂布量≥1.5kg/㎡)2. 抗震构造:按青岛7度抗震设防要求,隔墙长度超过5m时需设置构造柱(间距≤3m)3. 防裂措施:接缝处采用200mm宽耐碱玻纤网格布(克重≥160g/㎡)加强处理五、验收标准参照《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014,重点检查:1. 空鼓率≤5% 2. 隔声量≥45dB(居住建筑)3. 耐火极限≥1.0h(分户墙)注:施工环境温度应≥5℃,安装后24小时内避免震动,养护周期不少于7天。青岛黄岛区等盐雾较重区域建议采用镀锌钢配件。