  • 防水涂料施工技术规范要点 1. 材料性能要求 防水涂料应符合国家或行业标准(如GB/T 23445、JC/T 408等),需提供质量证明文件。 - 聚氨酯类:固含量≥90%,拉伸强度≥2MPa,断裂延伸率≥450%。 - JS(聚合物水泥基)类:粘结强度≥1.0MPa,抗渗性≥0.6MPa。 - 沥青基涂料:耐热度≥80℃,低温柔性(-10℃无裂纹)。 - 环保要求:VOC含量符合GB 18582标准,无毒无污染。 2. 基层处理 - 基层需平整、坚固、无空鼓、裂缝及浮灰,含水率≤9%(溶剂型涂料)或表面湿润无明水(水性涂料)。 - 阴阳角应抹成圆弧形(R≥50mm),管道根部、地漏等节点处做附加层,宽度≥300mm。 - 基层缺陷需用水泥砂浆修补,并充分养护。 3. 施工工艺 - 涂刷法:分2~3遍施工,单层厚度≤0.6mm,总厚度≥1.5mm(立面)或≥1.8mm(平面),每遍间隔4~8小时(表干后)。 - 喷涂法:均匀覆盖,避免漏喷或堆积,需两次交叉喷涂。 - 节点处理:管根、地漏等部位采用无纺布/网格布增强,搭接宽度≥100mm。 - 养护:施工后24小时内避免,水性涂料需洒水养护2~3天。 4. 质量验收 - 外观检查:涂层均匀、无气泡、开裂、脱落现象。 - 厚度检测:随机取点测量,平均厚度≥设计值的90%,厚度≥设计值的85%。 - 闭水试验:涂层完全固化后(通常7天),蓄水深度≥20mm,24~48小时无渗漏。 - 资料核查:材料检测报告、隐蔽工程记录、施工过程影像资料。 5. 安全与环保 - 溶剂型涂料施工需通风防爆,严禁明火; - 施工人员佩戴防护用具(口罩、手套等); - 废弃物按危险废物标准分类处置。 注意事项:环境温度宜5~35℃,雨天、大风天禁止施工;不同品类涂料不得混用,新旧涂层需做相容性测试。