  • 实施方案是:依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。即用中惠XQ-6A型机将室外新风送入室内,用中惠XQ-6B型机或中惠XL-系列多孔对流机将室内混浊空气排出室外。新风换气机的设计原则:原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理,及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面上,对立面为佳。原则二:确定住房内较小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米, 或每小时换气一次,两者取大值。

  • 新风换气机与空调的区别:空调的作用是调节室内温度,只能使室内外空气进行很有限的交换,基本上属于封闭式循环系统,不能满足IAQ(室内空气品质)对新风量的要求。新风换气机与空气净化器的区别:空气净化器是封闭循环式装置,只能降低室内空气中的某些有害物质含量,不能降低二氧化碳浓度也不能补充氧气,也不能满足IAQ(室内空气品质)对新风量的要求。新风换气机属于开放式循环系统,可以为室内提供足够的新风量,保障人们在室内呼吸到新鲜、干净的空气。与此同时,新风换气机还通过新旧风的置换,降低了室内空气中各种有害物质的含量,在很大程度上也产生了净化空气的效果。

  • 首先,对于示踪气体的选择,我们认为选取二氧化碳是较合适的,理由是二氧化碳是参与人体新陈代谢的物质,在人体呼出的气体中,二氧化碳占了4%-5%,同时,也是大多数国家使用的基本方法。执行GB/T18204.18 的方法,选择二氧化碳作为室内空气新鲜度的指标,以质量平衡原理计算新风量。其基础理论是使检测空间二氧化碳的浓度控制在0.1%,保证每人每小时有30m3的新鲜空气,同时选用一氧化碳为示踪气体也是比较好的选择。其次,关于新风量的计算方法,标准GB/T18883 给出了平均法和回归方程法,运用盒子模式,还可以采用差分法、稳态法等进行计算。在工程检测实践中,按照标准,采用非线性回归法是较好的选择,能够准确地测定出系统的新风值。第三,检测使用的气体浓度测定仪应有足够的灵敏度,一般来说,应达到准确 0.01mg/m3的要求