如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 70℃防火阀还是280℃防火阀的用途?
70℃防火阀还是280℃防火阀的用途?
  • 另一方:设70℃防火阀当补风机本身受到烟火威胁,送风温度超过70度,但还没到280度时,照以上的说法,还要继续补风。可是想过没有,100多度的空气,其实已经是高温烟气,这样的烟气沿着送风管送到车库内部,到底是起正面作用还是负面作用?本来某个区域没有烟的,这下也被送风管给传染了!

  • 所谓70度关闭会令排烟失败也是值得商榷的:假设着火一段时间以后,补风到了70度也关闭了,高负压也不是迅速形成的,而是有一段时间延迟,比如说10分钟以后负压才高到排烟的程度,这段总延迟时间已经可以保证人员逃离(请注意消防设施的运行时间是优先保证人员逃离,而不是考虑充足的时间让人员进来灭火)。相反的,如果补风机取280度防火阀,那么排烟虽然是可以长期运行,但是如果在早期补风机就已经是高温状态了,那么烟气在补风机和排烟机之间循环,车库没有低温空气输入,根本就达不到,连10分钟的逃离时间恐怕都没有了!

  • 所以,只要排烟风机需要运行,那么,补风机就应进行补风,以配合排烟风机的工作。考虑到地下室的门窗也能少量补风,所以规范上规定,补风机的补风量必须在排烟风机排烟量的50%以上(而不是100%)。综上,补风机房内的补风防火阀应为280℃,室内排烟过程以利于消防人员进入地下室抢救和灭火。补风还可以帮助被困人员和消防人员供氧呼吸和环境降温。排烟期间,补风机防火阀绝不能在70℃关闭。