  • 排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。 排烟通风机在介质温度应能长期正常运行。 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足相应的规定。 排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。 排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。 消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。 排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

  • HTF系列消防高温排烟风机系国家“星火”项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 排烟风机 排烟风机 2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。 3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是较高的效率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过5%、 性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的。

  • 试验方法: 叶轮裁平衡校正按7BIT 9101的规定在动平衡机上进行。 叶轮的超速试验按7BIT 6445的规定进行。 消防排烟风机的机械运转试验在工书仁淆速下连续运转,在轴承温度稳定20min后,测定轴承m升与振动。a升不得高于度4nC,振动检99及其m值应符合7Bfr 96V的有关规定。 空气动力性能试验消防排烟风机的空气动力性能试验按GB+T 1236的规定进行。 声试验噪声测量方法按CB/r 2888的规定进行。噪声限值应符合7BIT 8690的规定。 耐高温试验按GA211规定进杆。高场晶性能耍求达到4.42的规定。