  • 高温安全阀到规定压力时不开启主要原因是(1)阀芯与阀座粘住,可做手动排气试验排除; (2)弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大,应重新调整; (3)杠杆式安全阀的重锤向后移动,应将重锤移到原来定压的位置上,用限动螺丝紧固。

  • 高温安全阀尽量靠近被保护的设备或管道。不能使安全阀承受过大的背压值。阀体要支撑平稳、垂直向上安装。安装在易于检修和调节之处。安装在容器本体液面以上气相空间,也可以安装在连接点位于压力容器气相空间的管道上。对于盛装易然、毒性、黏性介质的容器、设备,可在阀前装截止阀,并加装铅封,保证截止阀处于全开、常开状态。安全阀要与截止阀反向安装,减少阀门自重力影响,避免出现应力疲劳和排放振动疲劳。对于可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀,在其入口前设暴破片,并在安全阀与暴破片之间,加装检查阀,在其入口管道上采取反吹扫、伴热或保温等防堵措施。在管道上安装的安全阀,应设置在流体压力比较稳定且距波动源有一定距离的地方,不能安装在水平管道的死角处。对于液体介质的管道、换热器或压力容器等,当阀门关闭可能会出现热膨胀,造成压力憋高的问题时,设置的安全阀可水平安装,直接向下排出液体。对空紧急排放,管口要平整、不尖锐,没有毛刺,以防产生静电放电。介质为极度和高度危害或易然易暴介质的容器,安全阀的排出口应引至安全地点,并进行妥善处理。

  • 高温安全阀属于特种设备类的自动阀门,如果按安全阀的开启高度来分一般可分为全启式安全阀、微启式安全阀、中启式安全阀(这种应用比较少)。无论是全启式安全阀还是微启式安全阀,它们都是安装在压力设备上,当设备内的压力超过设定的压力值时,安全阀的弹簧就会顶起阀杆,向外进行泄压。当压力恢复到系统内的工作压力时,安全阀又会自动关闭,防止系统内部正常工作压力外泄。安全阀一般都处在常闭状态,一旦压力升高超过额定压力要求时,安全阀必须要正常打开进行泄压,如果安全阀的开启压力不准确,过高或过低,都会造成设备无法正常运转,尤其压力超出范围时安全阀如果不开启,则会造成设备故障或暴炸,导致设备和人身的安全。所以安全阀在安装到设备之前,必须经过第三方机构按设计的开启压力进行校验,这是絶不能马虎的事情。校验在标准控制的允许范围内才可以安装到设备上,否则都必须返工,重新制造。