如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 格力空调制冷不制热是什么问题
格力空调制冷不制热是什么问题
  • 坏了,脏了就叫家电哥,专业提供家电清洗,维修保洁等,2小时快速上门。对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。

  • 坏了,脏了就叫家电哥,专业提供家电清洗,维修保洁等,2小时快速上门。对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。

  • 坏了,脏了就叫家电哥,专业提供家电清洗,维修保洁等,2小时快速上门。对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。 1