  • 目前,现行行业恒力弹簧支吊架主要分为,平式、立式、座式这三种形式,装在厂房内的水平式恒力弹簧支吊架和装在钢结构挂架上的垂直式恒力弹簧支吊架,当管道或设备试运行时,拆除恒力装置上黄色锁紧装置,拉动对应管道设备,当管道中注入水时,试验前和试验后,向下或向下拉动行程较大,直至拉到恒力弹簧支吊架设定的工作载荷,这时会出现位移,载荷等问题,管道内部弹簧机械产生相应应力,使行程超程,造成恒力弹簧支吊架的受到挤压、变形等。要及时的进行调整,必要时可以把恒力弹簧支吊架的锁定销锁定后,再进行调整。

  • 在不同的执行标准中,弹簧吊架名称不一样,但是它的分类都是一样的,大致可以分为,1.弹簧吊架顶板上的内牙螺纹与生根梁的螺纹吊杆相连,2.通过弹簧支吊架上的顶板焊接的单板或双板与生根梁的单孔吊耳或U型吊板相连接,3.是安装在钢梁支承构件上,通过螺纹吊杆对穿弹簧支吊架连接下面的管道或设备,4.是并联型弹簧吊架,通过弹簧吊架上的两边花兰螺母与生根梁上的吊杆连接悬吊。

  • 由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使弹簧支吊架暂处于刚性状态。管道经清洗、水压试验后,取下上、下定位块,方可将管道投入使用。管道开始运行时,首先检查定位块是否合部拆除,再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。管道投入正常运行后,检查弹簧支吊架在工作载荷 时的位移是否与设计一致。管道停止运行后,检查指示板是否复位到安装载荷的位置。 弹簧支吊架支吊架主要用于电厂汽水管道或锅炉设备、在运行中产生热位移及其设备装置上。根据管道受力情况计算确定的弹簧支吊架工作和热位移要求,本厂将弹簧支吊架按照设计荷载进行整定:即弹簧预压并所定冷态荷载位置上;同时标上冷态时的理论理论工作位置。弹簧支吊架在出厂前制造厂进行了整定,当安装了到管道和设备上后,作有关螺纹调整,将所定销脱开,这时弹簧的实际承载就是设计所要求的冷态荷载。