如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 绕线水阻柜的配比多少合适??
绕线水阻柜的配比多少合适??
  • 1,高压固态软启动柜的体积是水阻柜的3分之一。 2,价格上高压固态的价格是水阻柜的三倍左右。 3,启动方式,水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,结构单一。高压固态的起动方式多,可选用多种启动方式。 4,高压固态的体积受环境的影响小,水阻柜软启动柜图纸,海拔过高的话只需放大功率就可以。 5,笼型电机水阻柜软启动柜,高压固态的智能化程度高一点。 6,水阻柜有时候易挥发,需要加电解液,水阻柜软启动柜,电解粉。 7,高压固态采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体安全可靠的绝缘开,使用方便,安全可靠。

  • 水阻柜工作原理是在被控绕线式异步电动机的转子回路中串入三相星形联接的液体电阻,液阻随电动机的起动而自动投入,并在预定的时间内液阻阻值由大变小,从而使电动机在接近额定电流和大转矩的情况下无冲击均匀升速,平滑起动。起动结束,接触器短接转子回路。

  • 水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液; 1、 配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 2、 电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。 3、 液体起动电阻RO的确定: RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2) kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2) kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)

主营业务:高低压开关柜,水阻柜,高压软启动装置,高压固态软启动柜

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。