  • 水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液; 1、 配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 2、 电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。 3、 液体起动电阻RO的确定: RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2) kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2) kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)

  • 水阻柜起动柜的原理是根据电机降压起动的理论,在电动机的定子回路中串入一适当的可变水电阻进行分压,充分利用水电组热容量大不会烧毁以及可调课恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电机极板运动,改变动、定级板间的距离,从而达到改变水电阻阻值的大小,使水电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流启动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速、缩短起动时间。当起动完成后,星点接触器自动投入并旁路水电阻,电动机全压启动。

  • 水阻柜温度难以决定的,因为有一种水阻柜是有温度控制的,温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。 一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。