  • 水阻柜一般采用PLC控制,引起水阻柜停机的条件:1.高压柜真空断路器(或者油断路器)辅助接点接触不良;2.水温报警、水位报警、极板超限位开关动作等水电阻自身故障。有条件的话自己做一个PLC监测电路,监测到底是哪一个因素引起停机。 造成水温高的原因有: 1:起动时间长,建议电流降下来就切。 2:水的电阻太大,可根据起动电流适当填加电液粉降低电阻。 3:连续起动次数太多,不建议连续起动。 4:如果一直有此问题也可能水箱容积设计太小。 5:电机的负载太重,起动困难。 请根据你的情况具体分析,总有一条适合你。

  • 你是问静极板上引出的铜排上的套管吗?这个是起绝缘作用,因为工作时电流流经的顺序是:动极板--水溶液--静极板,然后到静极板引出排,若没有套管,电流的顺序就变了,你想一想是不是这样?这只是我的分析,湖北襄阳有很多这样的厂家,具体你可以问问他们专业人员。

  • 水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液; 1、 配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 2、 电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。 3、 液体起动电阻RO的确定: RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM 式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V) I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2) kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2) kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)