  • 中心供氧系统在管网设计方面。除设计真空压力低于27kPa的真空管道外,医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。医用气体系统管材在安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,禁止存放在油污场所;所有管材在进场前须经试压合格后,脱脂去油、吹干后两端封闭运至现场;管道安装不许与易r燃、腐蚀性气体、电缆、蒸汽、空调等共管井共桥架。

  • 中心供氧系统安装技术要求1.对安装人员的要求从事氧气管道及设备安装的人员,须了解氧气特性,掌握管网流程,并实施本标准各项指标。2.管道焊接要求2.1焊接氧气管道的焊工,须按国家有关规定进行考试,并取得技术考试合格证书后,方可进行焊接作业。2.2不锈钢管采用ya弧焊接。2.3管道焊缝应进行外观检査,并符合焊接质量标准。3.管道安装前检査3.1管道安装前进行脱脂,不得有油迹污染。3.2各种氧气阀门,必须具有有效的产品检验合格证,或经阀门密封试验合格后才能安装在管道上。

  • 中心供氧系统医用气体集中供养管路中通常采用铜管、铝管和不锈钢管。铝材优点价格便宜,且氧化铝有极强的保护性能,所以铝材在氧气中不易氧化。不锈钢优点氧化性能小,强度高。紫铜管优点价格适中,焊接性能强,有机械强度延展性好。