高温设备净化车间空调如何降温?
  • 洁净区如何升级改造?车间洁净区升级改造是一个系统性的问题,并不是单独改造某个设备就可以解决的。首先要考虑的是送风洁净空调系统,洁净区要想达到*别的洁净度重要的就是送风的洁净度和洁净区换风次数,级别越高换风次数就应该越多。然后是空气过滤器的配置,一般配置为初效+中效+高效,初效和中效过滤器一般设置在净化空调机组里,高效则安装在末端的高效送风口里,效率等级应选用不低于G4+F7+H13。再就是车间环境的控制,洁净室应采用专业的净化防火板建造,室内应为正压,以保证外围较脏的空气不能进入洁净室内。

  • 结构模式利用普通空调机直接向空气主流区送冷风改造洁净室的原理图.洁净室建立在旧厂房内,房间高度为3m,洁净室壁采用夹芯彩钢板构筑,高约2.4m,洁净室顶部为风机室,高约0.6 m,其中装有风机箱。风机室的四周全部封闭,设有向内通风的中效过滤进风口。风机装在风机箱内,其下部是静压箱和高效过滤器。洁净室的下侧没有回风初过滤器,洁净室的外侧是回风夹道,回风夹道相互连通,其中至少有一个分体式分体空调机。空调机可先用普通柜式分体空调机,其出风口装有导流罩和冷风管,冷风管另一端装在风机室内。一般情况下普通空调的送风机可将冷风送到15 m以外,基本能满足一般中小型洁净室的使用,当送风距离较远时,可在冷风管上加装风机以增加送风压力。必须注意的是导流罩和冷风管须作保温处理。普通柜式分体空调机的室内机的厚度一般在0.25m~0.35 m (空调机制冷量5000W~15000W)考虑到导流罩的宽度,回风夹道的宽度小可做成0.5 m ~0.7 m。当选用壁挂式空调时,该回风夹道的宽度还可减小,其余回风夹道的宽度小可做成0.1 m。这样,洁净室的设计可大限度地利用建筑空间。

  • 洁净室有多种级别的 改造方案的话就是将您的洁净区域划分出来 标明多少级别的,不同级别需要有不同的空调系统 但是机组可以是一套 分为粗效、中效和高效 不同的级别安装不同的过滤器 并且回风、排风、新风、送风等等这些都得有单独的说明 配上图纸。 也只能简单的说明一下 具体情况需要看你的厂房而定吧