排油注氮中设备间电缆铺设与电气连接是怎么做的?
  • 装置灭火后的恢复 灭火装置中部分零件为一次性消耗品,一旦装置进行灭火,这些零件将损耗,为保证装置正常运行,必须对这些零件进行更换,一般需要做如下工作: 1.更换部分控测器的感温元件,严重的需更换控测器,易熔件14510℃熔断; 2.更换变压器上烧坏的控制导线; 3.对断流阀进行检查,如有烧坏的密封垫等应更换; 4.氮气瓶再次加充氮气; 5.对灭火装置进行一次检查维护,按第七条中的7.2进行维护。

  • 装置运行 调试完毕,即进入运行工作状态。 在灭火装置运行工作期间应注意观察控制屏上信号灯的指示,一旦发现不正常的信号,应立即查看变压器。当变压器发生火灾时,应首先把变压器从电网中切除,如灭火装置处在自动灭火状态下,装置将开启排油阀和注氮阀进行自动灭火;如变压器需要手动灭火,将方式选择开关置于手动位置,按下手动启动按钮SB3,强制起动灭火装置。

  • 7.旋转开关SA2在自动位置,短接控制屏XT端子14和15,重瓦斯继电器动作信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子12和13,探测器信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子16和17,控流阀关闭信号灯亮; 同时短接控制屏XT端子14和15、端子16和17,排油阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子5和6电压为直流220V。延时整定时间后,注氮阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子7和8电压为直流220V; 旋转开关SA2在手动位置,按下手动启动按钮SB3,观测情况同第8条; 接通消防柜中的断路器QM2,调整温度控器设定温度,加热器自动工作; 满足上述试验,说明灭装置是正常的。恢复灭火装置控制屏中XT端子5和6、7和8的连接线。 至此,灭火装置调试完毕。