  • (1)、塔吊施工升降机检查评定应符合现行行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88的规定。 (2)、物料提升机检查评定保证项目应包括:安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。一般项目应包括:基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。 (3)、物料提升机保证项目的检查评定应符合下列规定: 1)、安全装置 应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠;安全停层装置应符合规范要求,并应定型化;应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 2)、防护设施: 应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求;停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。

  • 1、塔吊施工升降机出场后,由生产厂家出示产品合格证,提供运用说明书。依据施工升降机装置安全技能验收单中的技能要求,逐项检查准备工作。 2、依据现场工况编制的专项装置施工计划和应急救援预案,详细分工到相关的人员。 3、装置操作人员应持证上岗,接受技能、安全等各项交底,拟定施工升降机安全操作规程。 4、工作环境: (1)供电总位必须契合供电要求; (2)电梯装置部位基础部分5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他妨碍作业; (3)由吊笼进入建筑物的各层渠道、通道应到达2吨以上的承载力,并有巩固的防护栏和防护门; (4)禁止利用导轨架、附着部分和楼层渠道通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品; (5)夜间作业要有足够的照明,呼层渠道应设标志灯; (6)通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。 5、检查装置辅佐机具是否完全,并确保各种机具能够正常安全运用。 6、做好事故应急救援准备工作。

  • 塔吊施工升降机主要相关标准 1) 吊笼门应装有机械锁钩防止吊笼在运行时吊笼门自动打开。 2) 吊笼门应设有电气安全开关,当门没完全关闭时,该开关应有效切断控制回路电源,使吊笼停止运行。 3) 紧急逃离门上应有电气安全开关连锁,当门未锁紧时吊笼无法运行,重新锁紧后可恢复运行。 防坠安全器 施工升降机必须安装渐进式防坠安全器,且保证灵敏度可靠。防坠安全器的型号编制说明如下: S代表施工升降机;A代表安全器;J代表渐进式。40代表额定制动载荷;1.2代表动作速度 主要相关标准: 1) 每个吊笼上应装有渐进式防坠安全器,不允许采用瞬时式安全器。额定载重量为200kg及以下、额定提升速度小于0.40m/s的施工升降机允许采用匀速式安全器。 2) 防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。 3) 防坠安全器使用寿命为5年。

主营业务:塔式起重机,施工升降机,物料提升机