  • 电梯施工升降机的安全装置。升降机的安全装置比较多,主要有以下十多种: ⑴底笼的门连锁,有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门会自动落下关闭。电器连锁的底笼门开启状态下,吊笼的其它门关闭,升降机应该无法启动,否则视为底笼门连锁失灵。 ⑵吊笼的上料门连锁也有机械式和电器式两种。机械连锁门在吊笼升降过程中打不开,如果能打开,显然是连锁失灵;电器联锁门在升降过程中打开,则吊笼会自动停止,如果不能自动停止,说明连锁失灵。 ⑶出料口的中间开门,检查方法与进料口相同。 ⑷搂层安全门应能可靠锁闭,只有在吊笼停靠时才能打开。高度应超过一般人平均身高(1.70m)防止人头探出门外。 ⑸检查极限开关,不能只试验开关是否有效,主要是分别检查开关与上、下极限撞块的碰撞过程是否准确、灵敏、可靠。极限开关动作以后,不能自动复位,因为它切断了总电源,使吊笼上、下都无法启动,只能靠手动恢复。

  • 一、电梯施工升降机入口防护棚搭设不标准。 首要问题是防护棚搭设的强度,即防掉落物的冲击才能缺乏,另外便是防护棚搭设的面积不行,标准规定防护棚搭设要求是低架前后3m、高架5m左右,宽度稍大于架体宽度。 二、附墙架和缆风绳设备不标准。 附墙架和缆风绳是稳固提高机架体的设备,问题也是设备不标准。比方,附墙架要求间隔不大于9m,缆风绳应10~15m设一组,且每组4根。另外,缆风绳资料要求选用圆股钢丝绳,设备时要有恰当的拉紧力等等。 三、无立网防护或立网防护不全。 这方面施工企业往往不行注重,其实这不仅是安全防护的需求,也是文明施工的需求。 四、架体根底不稳。 标准上明确规定高、低架体设备时对根底的具体要求: 高架提高机的根底应进行规划核算;低架提高机在无规划要求时,可按素土夯实后(承载力不小于80kPa)浇G20砼,高300mm。可是现在许多提高机都没做到,有些更是没做任何根底,只是将架体立于地上,使架体的稳定性受到影响。

  • 电梯施工升降机主要相关标准 1) 吊笼门应装有机械锁钩防止吊笼在运行时吊笼门自动打开。 2) 吊笼门应设有电气安全开关,当门没完全关闭时,该开关应有效切断控制回路电源,使吊笼停止运行。 3) 紧急逃离门上应有电气安全开关连锁,当门未锁紧时吊笼无法运行,重新锁紧后可恢复运行。 防坠安全器 施工升降机必须安装渐进式防坠安全器,且保证灵敏度可靠。防坠安全器的型号编制说明如下: S代表施工升降机;A代表安全器;J代表渐进式。40代表额定制动载荷;1.2代表动作速度 主要相关标准: 1) 每个吊笼上应装有渐进式防坠安全器,不允许采用瞬时式安全器。额定载重量为200kg及以下、额定提升速度小于0.40m/s的施工升降机允许采用匀速式安全器。 2) 防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。 3) 防坠安全器使用寿命为5年。