  • 热镀锌线管桥架宽度B<100mm,挤压型板材侧板厚度需达到1.2mm,桥架盖板底板宽度调节板厚度需达到0.8mm 100mm≤桥架宽度B≤150mm,挤压型板材侧板厚度需达到1.5mm,桥架盖板底板宽度调节板厚度需达到1.0mm 150mm≤桥架宽度B≤400mm,挤压型板材侧板厚度需达到2.0mm,桥架盖板底板宽度调节板厚度需达到1.2mm 400mm≤桥架宽度B≤800mm,挤压型板材侧板厚度需达到2.5mm,桥架盖板底板宽度调节板厚度需达到1.5mm 800mm<桥架宽度B,挤压型板材侧板厚度需达到3.0mm,桥架盖板底板宽度调节板厚度需达到1.5mm 结构要求 桥架有孔托盘底部的通风孔面积不宜大于底部面积的40%。 对于多层设置托盘、梯架的桥架,托臂的层间净距离不应小于150 mm。

  • 热镀锌线管镀锌线管的检测报告标准: 大外径环规不能过分用力能通过导管试样,小外径量规不能通过导管试样,施压中外径只差:≤25,检测结果为0.7为合格。卸压后外径之差≤10,检测结果为0.45视为合格。试验后外观正常视力可见裂痕,外观镀层均匀无裂痕无气泡,内部无锐利边缘,壁厚均匀,焊缝平滑圆顺,焊缝高度小于0.3mm,屏蔽接地试验:通交流点25A,电流频率50Hz,电源空载电压小于12V电阻值≤0.1Ω,检测结果为1.28mΩ既为合格。

  • 热镀锌线管防火线槽的检测报告标准: 挠值度检测结果为4.2,挠度/跨度检测结果为0.42/200,卸载后状态为无变形,涂层附着力不低于二级,外观涂层均匀,光滑平整,无裂纹起皮,无水泡气泡,涂层表面没有明显的层次感。保护电路连续性试验:通交流电25A,电流频率50Hz,空载电压小于12V电阻值≤5mΩ,检测结果为15mΩ, 通交流电25A,电流频率50Hz,空载电压小于12V,无接点处阻抗值5mΩ,检测结果为0.43mΩ