  • 笼统的说,按建筑物面积算,60m/h每个平方米。如果是2000㎡的厂房,排烟风量少为2000X60=120000m/h。

  • 根据防火分区实际情况(每个防火分区均不大于4000平方米,刨除正压送风部分,例如主楼楼梯间电梯等),每个防火分区均可划分为两个不大于2000平方米的防烟分区。 辅助空间例如配电室、泵房、换热站等是单独的防火分区,如果不是也应按照每个防烟分区面积不大于500平米划分,并单独设置排烟如(有需要)排风风机及补风风机。 根据以往设计习惯每个防烟分区单独设置一台排烟风机一台补风机,兼平时通风需要。 下面以一个面积为1865平米,停车数47辆的防烟分区为例。 排烟量计算: 地库层高为3.75米,排烟量如下: 3.75*1500+25500=31125立方米每小时

  • 消防排烟风机风量与送风机风量如何计算 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来确定的,每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积不小于60m/h计算,担负多个防烟分区则按平方米面积不小于120m/h计算。送风量按排烟量的50%计算。每个防烟分区不应大于500平方。 常见的消防防排烟系统中,排烟量一般根据zui大防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按zui小漏风量10%计算。 例如:当建筑面积为1000平方时,需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的zui大面积为500平方,排烟量是500*120/h=60000/h,再加上zui小漏风量10%为6000/h,总排烟量应为66000/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000/h。