如何解决消防高温排烟风机轴承故障问题?
  • 如果是排烟风机轴承温升过高的故障解决方案:1、轴承座振动剧烈2、润滑剂粘度不对变质或含有异物,润滑剂填充不足或过多3、滚动轴承损坏或轴承弯曲,轴承内环或外环配合公差过松或过紧。

  • 消防排烟风机的轴承常见的故障就是温度升温太快,对于这一点,我们了解到,轴承内部间隙太小或机件设计制造精度不佳,这都是分机轴承运转温度偏高的主因。所以通常情况下,我们为方便消防排烟风机设备的安装、拆修和维护,我们会建议在设计上多采用紧定套轴承锥孔内环配合之轴承座轴承,然而也易因安装程序上的疏忽而发生问题。除了以上要点之外,我们还要特别了解到的一点就是要做好适当间隙的凋整。其中轴承内部间隙太小,运转温度急速升高;而对于轴承内环锥孔与紧定套配合太松的话,轴承易因配合面发生松动而于短期内故障烧损。

  • 消防高温排烟风机故障排除的方法:一、在处理消防风机的时候,先要把紧定套退下,之后重新调整整轴和内环的配合紧度,在更换轴承之后,其间隙要在0.10毫米。安装整理好消防风机,并重新的启动,轴承振动值及运转温度都恢复正常。二、如果消防高温排烟风机的轴承内部间隙太小或者是机件的设计制造精度不好,则是分机轴承运转温度偏高的主要原因。同时为了能方便消防风机的安装,一般在设计上面多采用紧定套轴承锥孔内环配合之轴承座轴承,但是由于容易安装就会出现疏忽而发生问题。三、如果消防高温排烟风机的轴承内部间隙太小运转温度急速升高:轴承内环锥孔与紧定套配合太松,轴承易因配合面发生松动而于短期内故障烧损。

主营业务:消防排烟风机,排烟风机,铝合金风口