  • 工地施工升降机是一种客货两用笔直运输设备,不同于井架和龙门架物料提升机,是危险性较大设备。施工升降梯的处理和运用要求比龙门架、井架的要求更高,由于处理工作上任何一个环节的忽略,都或许引起严峻的事端发生。因而,为保证升降机科学、合理、安全的运用,监理必须做好以下几个方面的要求: 1、处理方面 (1)催促施工企业必须树立和健全施工升降机品种处理原则,履行专职组织和专职处理人员,明确各级安全运用和处理责任制。 (2)树立和实行定时检查与维修保养原则,除驾驶人员每班作业前检查外,施工现场可树立每周或每旬进行检查的原则,查出的隐患,必须按“三定”原则履行整改。整改后须经有关人员复查确认契合安全要求后,才干运用。 (3)对每台升降机应树立技术档案或工作材料。其内容应包含产品设计参数、出厂日期、产品编号、运用年限、严峻修补记载、实际装拆次数,每次设备后的验收、检测记载以及维修保养、试验状况等。

  • 一、工地施工升降机入口防护棚搭设不标准。 首要问题是防护棚搭设的强度,即防掉落物的冲击才能缺乏,另外便是防护棚搭设的面积不行,标准规定防护棚搭设要求是低架前后3m、高架5m左右,宽度稍大于架体宽度。 二、附墙架和缆风绳设备不标准。 附墙架和缆风绳是稳固提高机架体的设备,问题也是设备不标准。比方,附墙架要求间隔不大于9m,缆风绳应10~15m设一组,且每组4根。另外,缆风绳资料要求选用圆股钢丝绳,设备时要有恰当的拉紧力等等。 三、无立网防护或立网防护不全。 这方面施工企业往往不行注重,其实这不仅是安全防护的需求,也是文明施工的需求。 四、架体根底不稳。 标准上明确规定高、低架体设备时对根底的具体要求: 高架提高机的根底应进行规划核算;低架提高机在无规划要求时,可按素土夯实后(承载力不小于80kPa)浇G20砼,高300mm。可是现在许多提高机都没做到,有些更是没做任何根底,只是将架体立于地上,使架体的稳定性受到影响。

  • (1)工地施工升降机在安装作业前,应对升降机各部件做好如下检查: 1)导轨架、吊笼等金属结构的成套性和完好性; 2)传动系统的齿轮、限速器的装置精度及其接触长度 3)电气设备主电路和控制电路是否符合国家规定的产品标准; 4)基础位置和做法是否符合该产品的设计要求; 5)附墙架设置处的混凝土强度和螺栓孔是否符合安装条件; 6)各安全装置是否齐全,安装位置是否正确牢固,各限位开关动作是否灵敏、可靠; 7)升降机安装作业环境有无影响作业安全的因素。