如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 麻烦请教各位!热镀锌电缆桥架防火线槽的检测报告标准
麻烦请教各位!热镀锌电缆桥架防火线槽的检测报告标准
  • 热镀锌电缆桥架热浸锌托盘式桥架又称为“ 热浸锌托盘式桥架 ”,首先把原产品镀锌托盘式桥架进行除锌后将钢构件浸入600C左右高温融化的锌液中,使得桥架表面附着厚厚的锌层。

  • 热镀锌电缆桥架1.焊接式连接方式:将两条镀锌钢管焊接式连接是比较常用的连接方式,这种方式比较耗时,但是对整体质量来说是不错的,焊接后不易漏水。 2.卡箍沟槽连接方式:是现在比较流行的一种连接方式,施工便捷,只需把两根钢管用加工沟槽,然后用卡箍进行连接,这种方式需要使用质量较好的卡箍,质量差的卡箍容易漏水,对使用者留有隐患。 3.法兰连接方式:一般使用在连接阀门处使用。

  • 热镀锌电缆桥架镀锌线槽检测报告标准: 机械载荷:挠度值:技术指标:≤10,检测结果:2.7挠度/跨度:技术指标:≤1/200,检测结果:0.27/200卸载后状态:技术指标:不应有明显的变形,检测结果:无变形 锌层附着力:技术指标:划线、划格法试验锌层应不起剥离,检测结果:锌层无剥离 外观:技术指标:锌层表面应光滑均匀,不得有起皮气泡,无划痕等缺陷,检测结果:锌层表面光滑均匀,无气泡无划痕无缺陷。 镀锌层均匀性:技术指标:其表面薄镀层厚度不得低于允许厚度的80%,且不应超过20%的测试点,检测结果:96 保护电路连续性试验:技术指标:通交流电25A,电流频率50Hz,空载电压小于12V电阻值≤50mΩ,检测结果:11mΩ。通交流电25A,电流频率50Hz,空载电压小于12V,无接点处阻抗值≤5mΩ,检测结果:0.31mΩ。