  • 技术要求 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求) 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药 7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米 8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子 9)地干线末端露的出地面应不超过0.5m。 10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单

  • 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破的坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。

  • 接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。 地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。 对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。 按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地