  • 高压电抗软起动柜启动时过热故障指示灯闪烁,软启动器停止工作的原因可能是: 1、起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载- -定要注意) 2、在起动过程中, 保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路) 3、负载过重起动时间过长弓|起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载) 4、软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高) 5、软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)

  • 高压电抗软起动柜软起动自身没有短路保护,为了保护当中的晶闸管,应该采取快 速熔断器。因低压断路器开断时间较长(约0.1s),不宜用于晶闸管的保护。快 速熔断器应该按照软起动的额定电流来选取。当软起动使用电动机制动停机时,由于晶闸管不导通,让电动机的输入为0V,但在电动机和电源之间并没有形成电气隔离,因此在检修电动机或者线路时,应切断供电电源。为此应在软起动和电源之间增设断路器。

  • 高压电抗软起动柜调整机床的床身水平,粗调机床的主要几何精度,再调整重新组装的主要运动部件与主机的相对位置,如机械手、刀库与主机换刀位置的校正等。然后,用快干水泥灌注主机和各附件的地脚螺栓,把各个预留孔灌平。等水泥完全干涸以后,开始调试各部分的试运行状态。使用精密水平仪、标准方尺、平尺和平行光管等测量工具,在已经固化的地基上用地脚螺栓和垫铁精调机床主床身上的各运动部件,例如立柱、滑板和工作台等,观察各坐标全程内机床的水平变化情况,将机床的几何精度调整在允差范围之内。