如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 通风管防火阀安装装置你知道吗?在线等
通风管防火阀安装装置你知道吗?在线等
  • 通风管防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。   2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。   3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。   4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。   5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。   6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

  • 通风管防火阀通风空调工程管理体系中,通风空调工程管理体系中,通风管防火阀前一般会设一个常开式电动排烟防火阀,当排烟防火阀熔断封闭时,连动封闭离心风机,避免离心风机在风管封闭后再次运行,具有维护离心风机的实际效果。地铁站通风空调工程管理体系较为复杂,不一样管理体系下常开式电动排烟防火阀与离心风机的连动功能不尽相同。

  • 通风管防火阀产品用途(1) 平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

主营业务:排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。