楼主请问:防爆动力柜该怎么选择?
  • 防爆动力柜断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,可靠。额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800。

  • 防爆动力柜高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸),高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸),高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。

  • 防爆动力柜该产品吸收了国外先进技术,针对目前我国现有同类开关柜在运行中发生的事故率较高和体积庞大等问题而自行设计研制。具有体积小,仅普通开关柜体积的百分之60,断路器可靠、性能好,“五防”闭锁机构可靠、简单等优点。固定式高压开关设备用途特点:防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作功能:防止走错间位、错分错合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止误入带电间隔;防止带电挂是线;防止带地线合闸。