  • 生活水泵房和消防水泵房可以合用吗?回答:从消防角度,可以合用,建筑防火及消防设施等,应同时满足消防水泵房及生活水泵房的相关要求。从全卫生角度,不宜合用,建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在房间内,生活给水泵房内的环境应满足国家现行有关卫生标准的要求,等等。请教下各位老师,附设在丙类仓库(层高10米)内的办公区域(层高3.3米),疏散走道直通室外。仓库需要设置自动喷水灭火系统,办公区域也需要设置吗?回答:附设在厂房仓库内的办公室(休息室),属于厂房或仓库的一部分,原则上,其消防设施,应按厂房和仓库的相关要求执行。对于本例中设置有自动喷水灭火系统的仓库,其附属办公室(休息室)也应设置自动喷水灭火系统。

  • 蔬菜库房,可以按丁类库房设置消防设施吗?回答:不可以,建筑应定性为丙类库房。解析:蔬菜水果类库房分常温库房与低温保鲜冷库。常温库房按应考虑蔬菜干化状态下的定性;低温保鲜冷库执行消防稳压设备,室内消火栓系统和喷淋系统要分开设置吗?图集上有合并设置的?回答:消火栓系统和自动喷水灭火系统的流量开关动作流量不一样,联动(连锁)的消防水泵也不一样,两者的稳压设备不宜共用,特殊情况下需要共用时,应综合考虑各方面因素,合理处置流量开关的动作流量及与消防水泵的联动(连锁)关系。请问只有三层的实验心的科研建筑,喷淋系统火灾危险等级划到哪一类?回答:通常情况下,科研建筑可按公共建筑定性,对于带有实验室的科研建筑,其防火保护需要根据实验室的具体性质和功能定性。

  • 对于办公室(休息室)与厂房或仓库采取了防火墙或防火隔墙等防火分隔措施,且疏散独立的情况,可以考虑只在厂房或仓库部分设置自动灭火系统。防火分区面积大于500平方米的住宅的地下自行车库,需要设置自动喷水灭火系统吗?回答:宜设置自动喷水灭火系统。解析:供住宅建筑自用的自行车库,当设置在住宅建筑底层时,不影响住宅建筑定性,如住宅建筑设置自动喷水灭火系统,则需同步设置。