如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 德化县消防乡镇污水处理厂消防维保怎么做?
德化县消防乡镇污水处理厂消防维保怎么做?
  • 一、室内消火栓系统:耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房和耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。乡镇污水处理厂规模较小,通常能满足不设室内消火栓系统的条件。同时,乡镇污水处理厂一般具备自来水条件(或自备井水泵和高位生活水箱),可以考虑配置轻便消防水龙,从自来水管网或生活用水管网直接取水,有关轻便消防水龙的设置及要求

  • 二、室外消火栓系统:室外消火栓系统主要供消防车使用,但乡镇污水处理厂通常都不在消防站的保护范围内,即使设置意义也不大。而且,室外消火栓系统必配套消防水源,怎样合理处置1、构筑物:生活污水的处理过程,通常不会有可燃物存在(即使存在油类等物质,也可以通过稀释等方式解决),因此构筑物不需要考虑室外消火栓系统。2、办公楼:公共建筑应设置室外消火栓系统,如办公楼独立建造,则需要设置室外消火栓系统。考虑办公人数不多,且办公用房属于污水处理厂的配套功能用房,因此可以和厂房组合建造,整体按厂房定性,这样就只需要解决厂房的消防设施问题了。3、厂房:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

  • 耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,可以不设置室外消火栓系统,也就不存在消防水源的问题,这是可行的解决方案!对于乡镇污水处理厂,耐火等级好解决,规模也可以控制好,只有火灾危险性分类是需要考虑的问题!三、污水处理厂的火灾危险性分类由上可知,要解决乡镇污水厂的消防设施问题,关键是火灾危险性分类!不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,均可以视为戊类厂房。乡镇污水以生活污水为主,只要在处理设备及药剂上合理配置,应该可以满足戊类厂房的要求!对于个别有火灾风险的特殊部位,可采取局部防火分隔措施,不影响整体厂房定性!至此,困惑乡镇污水厂的消防设施问题,得以解决!