如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 求帮助!3c排烟防火阀采购和设计方案有关系吗?
求帮助!3c排烟防火阀采购和设计方案有关系吗?
  • 3c排烟防火阀适用有防火排烟防火阀规定而手动式校准有一定艰难的通风空调工程管理体系的油路板上,如排烟防火阀,防排烟系统排烟防火阀等。有一些情况下排烟防火阀在采用的过程中会碰到无法打开的状况,这有便是要看一下排烟防火阀的机械设备是否有失效了,或是是查询是不是展现了浸蚀的状况造成的黏连而无法打开的。一般状况下是由于自然环境的湿冷或是是选购的机器设备在材料上不足好,才会致使这种领域的问题。

  • 3c排烟防火阀的差别取决于熔断器的熔断环境温度不一样。地铁站工程项目常开式电动排烟防火阀排烟防火阀作业基本原理常开式电动排烟防火阀的状况导出接线端子有3个:开状况数据信号(A),关状况数据信号(C)和公共性端(B)。一切正常状况时,排烟防火阀坚持不懈打开状况,公共性端(B)与开状况数据信号导出端(A)中间关断,操纵管理体系辨别排烟防火阀处在打开状况。

  • 3c排烟防火阀操作装置原理:平时,熔断器芯杆顶端卡住阀轴上的叉板,使阀门处于常开状态。当火警发生后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被弹簧推动,脱开叉板,阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时,如需调节风量大小,可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度,达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿,防止啮合后滑动,以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置(凸轮、微动开关、接线端子等)成为防火调节阀。施工安装1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧

主营业务:排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。