如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 电气小知识电气人必知
电气小知识电气人必知
  • 36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为( 1.5 )m,500KV规定为( 5 )m。38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。

  • 7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。10、发电机定子电压高不得大于额定电压的(110%),低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。13、电动机可以在额定电压下,电源频率(l%)变化内运行,其额定出力不变。

  • 1、6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。3、发电机定子电压允许在额定值范围(5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。