  • 高压固态软起动柜电气改造目前有三种模式:常用的模式是去除发电机组和交磁扩大机,保留原有的60KW直流电机,使用全数字直流调速器驱动主机;第二种模式是在第种模式的基础上把主机更换为Z4系列55KW的新电机;第三种模式是抛弃直流电机,使用矢量型变频器及普通三相异步电机。三种模式都有改造功成的案例,相比较而言,直流电机比异步电机的启动特性好,低速时转矩大、调速特性好。另外变频器制动一般采用能耗制动,没有直流调速器逆变制动节能(变频器也有逆变制动的,但没有直流电机逆变制动效果好),更换电机在安装上也增加了工作量。所以本文主要介绍第种模式,即使用原有的60KW直流电机。

  • 高压固态软起动柜启动时过热故障指示灯闪烁,软启动器停止工作的原因可能是: 1、起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载- -定要注意) 2、在起动过程中, 保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路) 3、负载过重起动时间过长弓|起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载) 4、软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高) 5、软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)

  • 高压固态软起动柜软起动自身没有短路保护,为了保护当中的晶闸管,应该采取快 速熔断器。因低压断路器开断时间较长(约0.1s),不宜用于晶闸管的保护。快 速熔断器应该按照软起动的额定电流来选取。当软起动使用电动机制动停机时,由于晶闸管不导通,让电动机的输入为0V,但在电动机和电源之间并没有形成电气隔离,因此在检修电动机或者线路时,应切断供电电源。为此应在软起动和电源之间增设断路器。