  • 高楼层卸料装置通常是施工现场用于材料周转而搭设的临时性操作台(架),一般可分为移动式卸料平台、悬挑式卸料平台、落地式卸料平台等,其中型钢悬挑卸料平台是目前工程建设中普遍、常用的卸料平台。而近年,卸料平台倒塌事故频繁发生,其制作要求以及使用管理应重点关注,严格要求。 施工前应先计算平台、挑梁、钢索、吊环、压环、预埋件、焊缝及建筑结构等施工荷载,并绘制节点详图等,再根据施工现场状况、规范性文件标准、规范及图纸等制订合理有效的卸料平台施工方案,同时施工方案中还应包括施工计划、施工工艺技术、劳动力计划、施工安全措施等,待方案上报并审核通过后方可进行后续施工。

  • 高楼层卸料装置制作要点 (1)制作卸料平台时须严格按照设计进行,不允许使用小规格构件代替大规格构件。 (2)使用卡环连接钢丝绳时须设置安全弯,且钢丝绳与水平钢梁的夹角好在45~60。 (3)焊接连接角钢或钢板前应将槽钢调直,不允许弯曲和扭曲,若遇不直、扭曲或弯曲的槽钢,应立即采用冷加工调直,不可采用氧气等进行热加工处理。 (4)卸料平台承重架焊接前应先将主梁、次梁、联系梁加工成型,再进行点焊固定,经螺栓连接确认无误后再焊接,且焊接时应在焊缝基本冷却后再敲去焊渣。 (5)卸料平台出入口上口须采用符合要求的硬防护,且在卸料平台搭设完毕须经验收合格后,方可投入使用。

  • 高楼层卸料装置使用时 1、每次使用卸料平台前,应有专人检查平台焊缝、吊环、钢丝绳部位,若发现焊缝脱焊或钢丝绳存在锈蚀损坏等现象时,应及时修复或替换。特别是在大风大雨等恶劣天气过后,更应进行严格细致地检查。 2.由于阳台等部位安全性较小,所以不能将卸料平台吊挂在阳台等处,应使其挂在主体结构的大梁等部位。 3.每次搬移卸料平台时,应对平台是否存在较大的变形、焊缝是否存在细小焊缝等隐患进行检查。 4.卸料平台上装料不可超过限载的0.8t,且不能长期堆放材料。材料的堆放高度不宜过高,长度不宜超过卸料平台长度50cm。5.在起吊卸料平台上的材料时,应通过信号工的指挥,由专人对吊物进行扶正,保证其不碰撞钢丝绳、护栏等。