  • 一、火灾自动报警系统的误报种类误报分为危险性误报和安性误报两种,所谓危险性误报是指火灾发生时产生大量的烟气和高温而系统没有发出报警信号,又称不报。所谓安性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。二、火灾自动报警系统的误报原因(1)探测器和报警系统各个控制环节的配件自身的质量、功能引起的误报问题,一般不易彻消除。早期的火灾自动报警系统的探测器仅能输出单一的传感器的信号量值,功能单一的传感器无法覆盖整个火灾宽带,单一的信号量值携带的火灾信息很有限。从技术的角度来看是可的制由电路原因、结构原因、甚至于EMI原因引起的误报。实践上仍无法有效的减低由于非火灾原因引起的错误误报。(2)在设计过程中消防设计师选用探测器不当或施工安装人员安装位置不妥是引起误报的又一因素。(3)施工不按规范或偷工减料。(4)系统操作不当。

  • 火灾自动报警系统种类的划分与选用。根据火灾报警的程序,可分为两种。一种是区域报警控制器,接收区域各探测器送来的火警信号,传送到集中报警器,而集中报警器不报具体探测位置。二种是不论区域报警或集中报警器都能报出整个火灾自动报警系统中任何一个区域号和探测器的部位号。当前在消防设计中,如何选定火灾自动报警系统,国内尚未作出具体的规范规定,故选定时,应视各个工程的性质,保护对象和消防管理方式自行选用。如:地下工程尤其是商业性地下空间,应选用二种报警系统。

  • 严格按照规范要求,正确布置探测器的安装位置。在《火灾自动报警系统设计规范》中规定,在天棚有回风口的房间,探测器宜装在回风口附近;有空调的房间内,探测器应安装在离开送风口1.5米以上的位置;另外探测器与墙、梁的安装位置都要引起我们足够的重视,安装不正确,将会导致发生火灾时不报警造成严重的损失。