如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 请问谁知道:消防排烟防火阀基本功能是什么?
请问谁知道:消防排烟防火阀基本功能是什么?
  • 消防排烟防火阀操作装置原理:平时,熔断器芯杆顶端卡住阀轴上的叉板,使阀门处于常开状态。当火警发生后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被弹簧推动,脱开叉板,阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时,如需调节风量大小,可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度,达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿,防止啮合后滑动,以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置(凸轮、微动开关、接线端子等)成为防火调节阀。施工安装1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧

  • 消防排烟防火阀通风空调工程管理体系中,通风空调工程管理体系中,消防排烟防火阀前一般会设一个常开式电动排烟防火阀,当排烟防火阀熔断封闭时,连动封闭离心风机,避免离心风机在风管封闭后再次运行,具有维护离心风机的实际效果。地铁站通风空调工程管理体系较为复杂,不一样管理体系下常开式电动排烟防火阀与离心风机的连动功能不尽相同。

  • 消防排烟防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。   2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。   3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。   4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。   5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。   6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

主营业务:排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。