  • 变电所变压器中性点接地方式的安排需要尽量保持变电所的零序阻抗不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。在实际运行中,变压器根据调度的安排在中性点直接接地运行和不直接接地运行状态间进行切换,使变电站的零序阻抗保持在一定范围内。电力系统的过电压基本可以分为三类:雷击过电压、操作过电压、暂时过电压。三类过电压形成原因各不相同,所表现出的特点也有有所区别,但无论是哪一种形式的过电压都有可能对电气设备造成不可恢复性。雷击引起暂态高电压或过电压常常可以通过网络线路耦合或转移到变压器设备上,造成设备的损坏。雷击过电压的特点是持续时间短暂,冲击性强。

  • 变压器中性点间隙接地保护装置NS-ZJB是根据电力行业标准和国家电力公司对66~220kV变压器中性点过电压保护的要求设计的专用保护设备。综合考虑变压器运行的需要和各种过电压不同的特性,变压器中性点间隙接地保护装置设备采用模块化设计,由多种保护装置整合而成,可以为变压器提供的过电压保护。产品配置方案是保护设备所采用的具体保护装置的基本组合方案。基于完善的模块化产品设计,根据已有的配置方案定购产品将可以在短的时间内完成图纸配合和产品生产。当然,如果用户对产品有特殊要求,也可以通过协商制定出符合实际需要的改进方案。但已有的基本配置方案仍然是我们所极力推荐的。

  • NS-ZJB变压器中性点间隙接接地保护的主要元件是由两个保持一定距离的电极构成的空气间隙。由于保护间隙是人造的绝缘脆弱点,根据高电压击穿空气的原理,当中性点过压达到一定程度时,空气间隙将首先被击穿,过电压的能量通过间隙泻入大地。暂时过电压持续时间较长,正常情况下会通过间隙接地。如果长时间过压不能解除,变压器将会跳闸以保护设备绝缘。