麻烦请教各位!什么情况下镀锌板防火阀分电动和手动?
  • 镀锌板防火阀通风空调工程管理体系中,通风空调工程管理体系中,镀锌板防火阀前一般会设一个常开式电动排烟防火阀,当排烟防火阀熔断封闭时,连动封闭离心风机,避免离心风机在风管封闭后再次运行,具有维护离心风机的实际效果。地铁站通风空调工程管理体系较为复杂,不一样管理体系下常开式电动排烟防火阀与离心风机的连动功能不尽相同。

  • 镀锌板防火阀一般装置在通风、空调体系的送、回风管路上的必要安全设备,它一般用于地下铁道通风、空调体系的防火、排烟阀门等具有与火灾自动报警设备及气体灭火体系联动操控的功用。那么怎么准确装置防火阀起到促进环境安全的意图! 1、防火阀一般能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。2、能够装置于风道穿越防火分区时。3、装置于风道穿越建筑结构的弹性沉降缝时。4、当风道在无法防止的情况下,穿越车间或房间时。防火阀运用中注意事项:在生活中,通常在通风和空调体系道路的计划中都会装置和运用防火阀.它是实际的工程建造中发挥着很主要的功用和效果.本来阀门关于各个有些都有着很主要效果,是主要的部件之一.在作业的过程中,能够关于它的风量进行调理,能够完成体系的调试.在作业之后,阀门的展开都固定好,然后得到了合理的分配,依照根本的需要进行计划。

  • 镀锌板防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。   2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。   3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。   4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。   5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。   6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。