如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 网友们请赐教!双吸中开泵与单吸泵的区别有哪些
网友们请赐教!双吸中开泵与单吸泵的区别有哪些
  • 双吸中开泵属于离心泵,在工程中应用广泛,在平时的使用中要规范操作,如果设备出现问题要及时处理,像常见的设备漏水情况,会直接影响到使用,如果遇到这种情况应该如何处理呢?下面一起看下:双吸泵作为离心泵的一种,具有扬程高、流量大的特点,应用比较广泛,而对于设备的使用,需要设置合适的压力,那么对于此设备的压力设置要求是怎样的呢?1、双吸泵宜设有与本单位消防队直接联络的通信设备。2、流量即为消防规范中规定的室内消防用水量。3、泵房应有不少于两条出水管直接与环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。出水管上宜设检查和试水用的放水阀门。4、一组双吸泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统,其每台泵应有独立的吸水管。宜采用自灌式引水。5、同定泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵,同时,凡符合下列条件之一时,可不设备用泵。6、设有备用泵的双吸泵站或泵房,应设备用动力。若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力,且泵与动力机械直接相连。

  • 双吸中开泵使用时,可能会发生一些跳闸的现象,不必慌张,可能会因为使用不当或者其他问题导致跳闸,不过,当发现后需要各位重视,找出跳闸的原因,才能更好的预防。1、试验查找原因:为查清楚此现象的原因,观察双吸双吸泵开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给双吸双吸泵,经过一段时间的试验,终于有一次双吸双吸泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的集成块式信号继电器亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。2、根源分析差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,双吸双吸泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流的5%。

  • 双吸中开泵的效率主要是由机械、容积和水力三种效率所影响的,具体来说的话,就要看看下文中的说明了。1、泵本身效率是根本的影响。同样工作条件下的泵,效率可能相差15%以上。2、双吸泵的运行工况低于泵的额定工况,泵效低,耗能高。3、电机效率在运用中基本保持不变。因此选择一台效率电机致关重要。4、机械效率的影响主要与设计及制造质量有关。泵选定后,后期管理影响较小。5、水力损失包括水力摩擦和局部阻力损失。泵运行一定时间后,不可避免地造成叶轮及导叶等部件表面磨损,水力损失加大,水力效率降低。6、泵的容积损失又称泄漏损失,包括叶轮密封环、级间、轴向力平衡机构三种泄漏损失。容积效率的高低不仅与设计制造有关,更与后期管理有关。泵连续运行一定时间后,由于各部件之间摩擦,间隙加大,容积效率降低。7、由于过滤缸堵塞、管线进气等原因造成双吸泵抽空及空转。8、泵启动前,员工不注重双吸泵启动前的准备工作,暖泵、盘泵、灌注泵等基本操作规程执行不好,经常造成泵的气蚀现象,引起泵噪声大、振动大、泵效低。

主营业务:泵及真空设备销售,阀门和旋塞销售,机械设备销售